Bonjour,
Je viens d'emménager dans un immeuble neuf (premier locataire) et le technicien vient lundi pour effectuer le raccordement à la fibre.
Le PTO se trouve dans le tableau électrique (photo ci-jointe) mais je n'ai pas la place pour y mettre la livebox (Livebox 4 avec adapteur SFP). Je dispose néanmoins de RJ45 dans les pièces. Quelles solutions s'offrent à moi ?
Est-ce que je peux demander au technicien de déplacer le PTO dans le salon ? Ce qui me paraît improbable.
Est-ce que je peux demander à Orange un ONT afin de redistribuer la fibre vers les RJ45 ?
Merci pour vos retours.
Résolu ! Accéder à la solution.
Solutions approuvées
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Bonjour @Adrien_Rdr
Si seuls les renvois tableau-salon sont utilisés : solution ONT dans le tableau et box dans le salon acceptable... et si le cablage ethernet est aux normes et cat 6 ou 7.
Mais l'ONT est une option. Voir avec Orange.
Si tu peux mettre la box à la place du DTI c'est mieux.
Dans les 2 cas il faut une prise secteur dans le tableau pour alimenter ONT ou box.
Cordialement
Daniel35
.
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re: PTO tableau électrique et pas la place pour la livebox
Bonjour @Adrien_Rdr
Vire le DTI qui ne sert plus à rien en fibre, y compris la "pieuvre" vers les départs RJ45, voire l'embase métallique. Tu auras alors sans doute la place pour la livebox
Si tu mets un ONT : il sert uniquement à transformer le signal optique en signal ethernet pour alimenter la livebox. Les départs ethernet vers les terminaux se font depuis les sorties ethernet de la livebox. Donc si ONT dans tableau et renvoi ethernet unique utilisé pour renvoi ONT livebox dans le salon, plus de renvoi pour ramener ethernet dans le tableau pour renvoyer vers les autres pièces.
Si PTO dans le salon (si technicien d'accord pour le déporter) alors utilise le renvoi ethernet RJ45 salon-tableau, switch dans le tableau pour les renvois vers autres pièces.
Cordialement
Daniel35
.
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re: PTO tableau électrique et pas la place pour la livebox
Bonjour @Daniel35,
J'ai un petit appartement et la sortie ethernet dans la chambre est condamnée de toute façon (les deux autres sorties étant de la salon). Donc la solution de l'ONT pourrait fonctionner en acceptant de perdre le renvoi ?
Pour le DTI et la pieuvre je vais essayer.
Merci pour le retour rapide en tout cas !
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Bonjour @Adrien_Rdr
Si seuls les renvois tableau-salon sont utilisés : solution ONT dans le tableau et box dans le salon acceptable... et si le cablage ethernet est aux normes et cat 6 ou 7.
Mais l'ONT est une option. Voir avec Orange.
Si tu peux mettre la box à la place du DTI c'est mieux.
Dans les 2 cas il faut une prise secteur dans le tableau pour alimenter ONT ou box.
Cordialement
Daniel35
.
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- S'abonner au fil RSS
- Imprimer
- Signaler
Re: PTO tableau électrique et pas la place pour la livebox
Ok je verrai lundi avec le technicien alors et j'aviserai.
J'ai deux prises secteur dedans ce n'est pas un soucis.
Merci pour les infos !
Bonne soirée.